Испытания Н-110 на пулестойкость

Вопросы касающиеся испытаний дверей, сертификации...

Модераторы: Мельников, AndreyV, adminN, seregax1, Elite

Ответить
Аватара пользователя
Мельников
Сообщения: 1250
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 15:46
antispam: 4

Испытания Н-110 на пулестойкость

Сообщение Мельников »

20 мая в лаборатории МВД России, г. Москва, были проведены испытания на пулестойкость (по ГОСТ Р-51072).

Изначально предполагалась конструкция, которая будет соответствовать Бр4 — автомат АКМ с патроном 7.62, с термоупрочнённым сердечником.
фрагмент двери ДМ Н-110.3 до испытаний
фрагмент двери ДМ Н-110.3 до испытаний
регистратор скорости полета пули РС-4М.
регистратор скорости полета пули РС-4М.
сквозное пробитие полотна двери из автомата АКМ, с пулей ПС, патрон 57-Н-231, калибр 7, 62 мм с термоупрочненным сердечником (лицевая сторона).
сквозное пробитие полотна двери из автомата АКМ, с пулей ПС, патрон 57-Н-231, калибр 7, 62 мм с термоупрочненным сердечником (лицевая сторона).
сквозное пробитие полотна двери из автомата АКМ, с пулей ПС, патрон 57-Н-231, калибр 7, 62 мм с термоупрочненным сердечником (тыльная сторона)
сквозное пробитие полотна двери из автомата АКМ, с пулей ПС, патрон 57-Н-231, калибр 7, 62 мм с термоупрочненным сердечником (тыльная сторона)
не пробитие замка в результате стрельбы из пистолета ПЯ, с пулей Пст, патрон 7Н21, калибр 99 мм со стальным термоупрочненным сердечником
не пробитие замка в результате стрельбы из пистолета ПЯ, с пулей Пст, патрон 7Н21, калибр 99 мм со стальным термоупрочненным сердечником
пробитие притвора противовзломного выступа в результате стрельбы из пистолета ПЯ, с пулей Пст, патрон 7Н21, калибр 99 мм со стальным термоупрочненным сердечником
пробитие притвора противовзломного выступа в результате стрельбы из пистолета ПЯ, с пулей Пст, патрон 7Н21, калибр 99 мм со стальным термоупрочненным сердечником
не пробитие полотна двери в результате стрельбы из пистолета ПЯ, с пулей Пст, патрон 7Н21, калибр 99 мм со стальным термоупрочненным сердечником
не пробитие полотна двери в результате стрельбы из пистолета ПЯ, с пулей Пст, патрон 7Н21, калибр 99 мм со стальным термоупрочненным сердечником
не пробитие притвора противовзломного выступа в результате стрельбы из пистолета ПЯ, с пулей Пст, патрон 7Н21, калибр 99 мм со стальным термоупрочненным сердечником.
не пробитие притвора противовзломного выступа в результате стрельбы из пистолета ПЯ, с пулей Пст, патрон 7Н21, калибр 99 мм со стальным термоупрочненным сердечником.
не пробитие притвора противовзломного выступа в результате стрельбы из пистолета ПЯ, с пулей Пст, патрон 7Н21, калибр 99 мм со стальным термоупрочненным сердечником
не пробитие притвора противовзломного выступа в результате стрельбы из пистолета ПЯ, с пулей Пст, патрон 7Н21, калибр 99 мм со стальным термоупрочненным сердечником
общие результаты испытаний на пулестойкость
общие результаты испытаний на пулестойкость
автомат АКМ
автомат АКМ
пистолет ПЯ
пистолет ПЯ
К сожалению, класс Бр4 получить не удалось, поэтому был присвоен класс Бр3 (пистолет Ярыгина).

В ближайшем будущем будет создан новый фрагмент двери Н-110, с дополнительными вставками, для испытания на соответствие классу Бр4.
С уважением,
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
Ответить