Вопросы по дверям Неман
Модераторы: Мельников, AndreyV, adminN, seregax1, Elite
Правила форума
На этом форуме разбираются только общие вопросы. Вопросы по заказу задавать в соответствующем разделе
На этом форуме разбираются только общие вопросы. Вопросы по заказу задавать в соответствующем разделе
Вопросы по дверям Неман
Доброе утро.
У меня есть несколько вопросов по дверям Неман:
1) Если в двери будет установлен только верхний ригель вертикального запирания - будет ли это способствовать ускоренному износу замка, а также увеличит ли усилие поворота ключа? Насколько я знаю, когда установлены два ригеля (верхний и нижний) - они уравновешивают друг друга, практически не требуя доп. усилий при открывании / закрывании.
2) Имеет ли смысл (с точки зрения взломостойкости) устанавливать ригели вертикального запирания, если будут установлены 2 девиатора. Насколько наличие ригелей в этом случае увеличит взломостойкость?
3) Какая толщина листа металла, используемого в качестве защиты от килечного ножа? Сколько кг добавит он к массе двери Н-102?
4) Можно ли увидеть фото порога двери (желательно - Н-102, но можно любой модели) с установленной накладкой из нержавеющей стали (опять же, желательно не полированной, а матовой / шлифованной и т.д.)?
Спасибо.
У меня есть несколько вопросов по дверям Неман:
1) Если в двери будет установлен только верхний ригель вертикального запирания - будет ли это способствовать ускоренному износу замка, а также увеличит ли усилие поворота ключа? Насколько я знаю, когда установлены два ригеля (верхний и нижний) - они уравновешивают друг друга, практически не требуя доп. усилий при открывании / закрывании.
2) Имеет ли смысл (с точки зрения взломостойкости) устанавливать ригели вертикального запирания, если будут установлены 2 девиатора. Насколько наличие ригелей в этом случае увеличит взломостойкость?
3) Какая толщина листа металла, используемого в качестве защиты от килечного ножа? Сколько кг добавит он к массе двери Н-102?
4) Можно ли увидеть фото порога двери (желательно - Н-102, но можно любой модели) с установленной накладкой из нержавеющей стали (опять же, желательно не полированной, а матовой / шлифованной и т.д.)?
Спасибо.
Re: Вопросы по дверям Неман
Добрый день!
Насколько я понял, Вас интересует дверь Н-102. Для этой двери минимально- необходимым условием является установка двух замков и двух вертикальных приводов. Конечно, можно заменить вертикальные привода на девиаторы. Но, как правило, верхний привод оставляют, а нижний заменяют на девиатор, уходя тем самым от отверстия в пороге. Естественно, подключение любой нагрузки к замку приводит к износу механизмов замка. Поэтому я сторонник разделения подключения приводов - к верхнему замку подключаем верхний ригель вертикального запирания, а к нижнему замку девиатор.
Толщина листа ЗоКН 5мм. При такой толщине (если защита установлена только по замковой вертикали) прибавляется к массе полотна примерно 16 кг.
А вот фото порога у меня нет. Но я постараюсь его где нибудь для Вас добыть. В ближайшее время скину.
Насколько я понял, Вас интересует дверь Н-102. Для этой двери минимально- необходимым условием является установка двух замков и двух вертикальных приводов. Конечно, можно заменить вертикальные привода на девиаторы. Но, как правило, верхний привод оставляют, а нижний заменяют на девиатор, уходя тем самым от отверстия в пороге. Естественно, подключение любой нагрузки к замку приводит к износу механизмов замка. Поэтому я сторонник разделения подключения приводов - к верхнему замку подключаем верхний ригель вертикального запирания, а к нижнему замку девиатор.
Толщина листа ЗоКН 5мм. При такой толщине (если защита установлена только по замковой вертикали) прибавляется к массе полотна примерно 16 кг.
А вот фото порога у меня нет. Но я постараюсь его где нибудь для Вас добыть. В ближайшее время скину.
С уважением,
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
Re: Вопросы по дверям Неман
Сергей, спасибо!
Правильно ли я понял, что если поставить 2 девиатора - верхний и нижний, то от вертикальных ригелей можно вообще отказаться?
При этом, верхний девиатор лучше подключить к верхнему замку, а нижний - к нижнему замку?
И вопрос по порогу - если не устанавливать внутренний контур уплотнения, можно ли не делать внутреннее упорное ребро (куда наклеивается уплотнитель) на нижней части рамы и продлить накладку на порог до внутреннего края рамы?
Правильно ли я понял, что если поставить 2 девиатора - верхний и нижний, то от вертикальных ригелей можно вообще отказаться?
При этом, верхний девиатор лучше подключить к верхнему замку, а нижний - к нижнему замку?
И вопрос по порогу - если не устанавливать внутренний контур уплотнения, можно ли не делать внутреннее упорное ребро (куда наклеивается уплотнитель) на нижней части рамы и продлить накладку на порог до внутреннего края рамы?
Re: Вопросы по дверям Неман
о, я тоже спрошу
а порог можно потом доустановить?
а порог можно потом доустановить?
Re: Вопросы по дверям Неман
Доброе утро, Adios!
Вы всё правильно поняли. Если ставите девиаторы, то от вертикальных ригелей можно и отказаться.
По второму вопросу - вполне реализуемо. Мы так иногда делаем. Вот схема установки такой накладки на примере порога двери Н-102:
Вы всё правильно поняли. Если ставите девиаторы, то от вертикальных ригелей можно и отказаться.
По второму вопросу - вполне реализуемо. Мы так иногда делаем. Вот схема установки такой накладки на примере порога двери Н-102:
С уважением,
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
Re: Вопросы по дверям Неман
Сергей, добрый день.
Большое спасибо!
С уважением,
Александр.
Большое спасибо!
С уважением,
Александр.