Установка Н-102 в стену из пеноблоков

Обсуждение работы форума, сайта, критика и благодарности от клиентов... Организационные вопросы

Модераторы: Мельников, AndreyV, adminN, seregax1, Elite

Правила форума
На этом форуме разбираются только общие вопросы. Вопросы по заказу задавать в соответствующем разделе
Ответить
Antoshka
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 28 май 2008, 21:19

Установка Н-102 в стену из пеноблоков

Сообщение Antoshka »

Добрый день.

Подскажите, насколько надёжно будет держаться дверь Н-102 в стене из пеноблоков в 20см. Не нужно ли усиливать стену?
Аватара пользователя
Мельников
Сообщения: 1244
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 15:46
antispam: 4

Re: Установка Н-102 в стену из пеноблоков

Сообщение Мельников »

Полотно двери модели Н-102 имеет достаточно большую массу. Поэтому, как правило, прежде чем установить дверной блок, производят обвязку стенового проёма. Обвязку можно сделать из уголка 40х40 (не меньше). По проёму изготавливаются две рамки из этого уголка. Одна рамка ставится с внешней стороны, а другая - с внутренней. Далее эти рамки свариваются между собой полосами из стали толщиной 3-4мм с шагом, примерно, 300-400мм. Затем, при установке двери, монтажные пластины коробки привариваются прямо к этим полосам. Для надёжности можно с торца станового проёма насверлить побольше отверстий, забить в них стальные штыри и приварить их к обвязке.
С уважением,
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
Ответить