Внешний контур Н-11, Н-1011 и Н-110
Модераторы: Мельников, AndreyV, adminN, seregax1, Elite
Правила форума
На этом форуме разбираются только общие вопросы. Вопросы по заказу задавать в соответствующем разделе
На этом форуме разбираются только общие вопросы. Вопросы по заказу задавать в соответствующем разделе
Внешний контур Н-11, Н-1011 и Н-110
Добрый вечер. Правильно ли я понимаю, что Неман ушел от конструкции из двух слоев (лист стали+смл/цсп) во внешнем сайдинге (Н-11) к конструкции из одного внешнего слоя листа стали с смл (Н-1011 и Н-110), а второй слой перенес во внутренний контур? Если да, то разве стоило это делать? Внешняя защита куда важнее внутренней
Re: Внешний контур Н-11, Н-1011 и Н-110
Доброе утро! Действительно, это так. Защиту мы разнесли. И, как выяснилось на испытаниях, такой способ защиты ничуть не хуже. Дело в том, что разрушать защитные вставки в глубине полотна гораздо сложнее, чем вставки во внешнем сайдинге. Поэтому мы и перешли на такой способ защиты.
С уважением,
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
Re: Внешний контур Н-11, Н-1011 и Н-110
Но внутренний слой не защищает самую важную зону любой двери - замковую...
Re: Внешний контур Н-11, Н-1011 и Н-110
Совершенно верно, внутренний слой не защищает. Но замковую зону защищает дополнительная вставка из СМЛ и стали 65Г, плюс лист холоднокатанной стали 2мм.
С уважением,
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
Re: Внешний контур Н-11, Н-1011 и Н-110
Да, но если бы еще и внутренний слой прикрывал замки, было бы еще лучше
Re: Внешний контур Н-11, Н-1011 и Н-110
Если взлом двери будет производиться со стороны помещения, то тогда я с Вами соглашусь. Вообще, если человек заказывает такую дверь, как Н-1011 или Н-110, о взломе со стороны квартиры не может быть и речи. Не так ли?
С уважением,
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
Re: Внешний контур Н-11, Н-1011 и Н-110
Я имею ввиду, если внутренний защитный слой перенести во фронтальный сайдинг, сделать 2 слоя внешней защиты, как это было в Н-11, вместо одного слоя внешней защиты, как в Н-1011. Ведь внешние слои прикрывают в том числе и замковую зону