Наконец-то закончились испытания дверей Н-7 и Н-7М на соответствие требованиям ГОСТ 31173-03 по эксплуатационным показателям и надежности. На моей памяти это самые длительные испытания. Начались они в марте этого года, а закончились только в сентябре.
Двери получили 1-й (самый высший) класс по сопротивлению теплопередаче, воздухопроницаемости и звукоизоляции. В процессе испытаний на безотказность выдержали 500000 циклов открывания-закрывания. Хочу обратить внимание читающих на то, что двери оснащены петлями Неман! Поэтому теперь могу рекомендовать потенциальным заказчикам устанавливать их на двери нашего производства.
Вот сам сертификат.
Еще одни испытания закончились
Модераторы: Мельников, AndreyV, adminN, seregax1, Elite
-
- Сообщения: 6271
- Зарегистрирован: 16 мар 2007, 07:41
- antispam: 4
- Откуда: Кострома
- Контактная информация:
Еще одни испытания закончились
С уважением. В.Б.Павлов.
-
- Сообщения: 6271
- Зарегистрирован: 16 мар 2007, 07:41
- antispam: 4
- Откуда: Кострома
- Контактная информация:
Сегодня утром на завод привезли дверь, которая проходила сертификационные испытания по ГОСТ 31173, в т.ч. на безотказность. Меня очень интересовало состояние петель, износ их рабочих поверхностей. Немного переживал, думал, что может быть 500000 циклов это предел... Разобрали дверь, убрали смазку и я даже растерялся. Практически новые петли!
Вот фото нижней полупетли на дверном полотне. "Проседания" не было , даже краска на торце полупетли не стерлась! А ведь на эту полупетлю приходится 2/3 массы дверного полотна.
Следующее фото. Подвижная ось верхней петли. Видимой выработки нет.
И последнее фото. Нижняя полупетля на дверной коробке. Состояние отличное.
Стало интересно сколько же циклов открыть-закрыть надо сделать что бы петли вышли из строя? Наверное миллион.
Вот фото нижней полупетли на дверном полотне. "Проседания" не было , даже краска на торце полупетли не стерлась! А ведь на эту полупетлю приходится 2/3 массы дверного полотна.
Следующее фото. Подвижная ось верхней петли. Видимой выработки нет.
И последнее фото. Нижняя полупетля на дверной коробке. Состояние отличное.
Стало интересно сколько же циклов открыть-закрыть надо сделать что бы петли вышли из строя? Наверное миллион.
С уважением. В.Б.Павлов.
-
- Сообщения: 6271
- Зарегистрирован: 16 мар 2007, 07:41
- antispam: 4
- Откуда: Кострома
- Контактная информация:
Наконец-то получил протоколы испытаний наших дверей на сопротивление теплопередаче, звукоизоляции и воздухопроницаемости. Теперь можно опубликовать реальные цифры. Звукоизоляция-47дБ (по ГОСТ 31173 не менее 20дБ). Значит наши двери обеспечивают звукоизоляцию в 2 раза лучше, чем требует ГОСТ.
Сопротивление теплопередаче-1,05 градС/Вт, по требованиям ГОСТ 31173 только 0,4 градС/Вт. Т.е. двери проводят тепло в два раза меньше, чем определяет ГОСТ. Для сравнения. СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" для широты Москвы устанавливает сопротивление теплопередаче для окон 0,45-0,6 градС/Вт. Значит наши двери и показатели "оконных" нормативов превышают в 2 раза.
Последний показатель это воздухопроницаемость. По ГОСТ 31173 при перепаде давлений перед и за дверью в 100 Па воздухопроницаемость двери не должна превышать 27 м3/(ч х м2). На испытаниях наши двери показали 4,58 м3/(ч х м2). Это означает, что они пропускают в 6 раз меньше воздуха, чем "разрешает" ГОСТ.
Сопротивление теплопередаче-1,05 градС/Вт, по требованиям ГОСТ 31173 только 0,4 градС/Вт. Т.е. двери проводят тепло в два раза меньше, чем определяет ГОСТ. Для сравнения. СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" для широты Москвы устанавливает сопротивление теплопередаче для окон 0,45-0,6 градС/Вт. Значит наши двери и показатели "оконных" нормативов превышают в 2 раза.
Последний показатель это воздухопроницаемость. По ГОСТ 31173 при перепаде давлений перед и за дверью в 100 Па воздухопроницаемость двери не должна превышать 27 м3/(ч х м2). На испытаниях наши двери показали 4,58 м3/(ч х м2). Это означает, что они пропускают в 6 раз меньше воздуха, чем "разрешает" ГОСТ.
С уважением. В.Б.Павлов.