Как усилить существующую дверь

Модераторы: Мельников, AndreyV, adminN, seregax1, Elite

Анд

Re: Как усилить существующую дверь

Сообщение Анд »

ШОРОХ 2 хороший датчик. ЕГО СТАВИМ НЕ НА КОНСТРУКЦИЮ ДВЕРИ, А НА ПРОЕМ. Его чувствительность регулируется, накрывается значительная площадь. Вот замки напрягают, ключей бы поменьше, потому и замки-невидимки не исключаем. Спасибо, обдумываем , как комплектоваться.
Анд

Re: Как усилить существующую дверь

Сообщение Анд »

И еще момент. Расстояние между коробками 50мм. Если сваривать уши для монтажа по типу "на раму", то какова их стандартная ширина, вылет от коробки и толщина металла? Вместятся ли?
Аватара пользователя
Мельников
Сообщения: 1244
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 15:46
antispam: 4

Re: Как усилить существующую дверь

Сообщение Мельников »

Доброе утро!
Ширина ушей 40мм. Толщина металла 4мм.
В любом случае, если будете заказывать пару дверей, то и по высотам они совпадут, и размеры рассчитаем как надо.
С уважением,
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
Анд

Re: Как усилить существующую дверь

Сообщение Анд »

Уважаемый Сергей, просьба посоветовать комплектацию замками на каждую дверь, чтобы и защиту обеспечить, и палку не перегнуть слишком. И уши с увеличенной шириной 100 мм для сварки по типу контррамы можно сделать?
Аватара пользователя
Мельников
Сообщения: 1244
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 15:46
antispam: 4

Re: Как усилить существующую дверь

Сообщение Мельников »

Добрый день!
По поводу широких монтажных пластин - без проблем.
По поводу замков: во внешней двери (Н-1011) надо ставить два сувальдных замка (верхний КЕРБЕРОС-308(309), нижний CISA-57.665 или аналогичный Mottura 52Y535), плюс доработанные деваторы, плюс вертикальные привода. Это комплектация замков была при испытании двери. Можно добавит шторку НЕМАН. Может быть есть смысл установить с внешней стороны антивандальные магнитные накладки Disek. Это уже Вам решать.
Во внутреннюю дверь, я считаю, достаточно одного цилиндрового замка с вертикальными приводами. Больше то замков в этой двери и не нужно. У Вас основная дверь внешняя- Н-1011.
С уважением,
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
Анд

Re: Как усилить существующую дверь

Сообщение Анд »

Благодарю Вас за подробную консультацию. Если на внутреннюю дверь CISA Revolution PRO 56515 28B, + дополнительно бронепластина усиленная 5мм с шариками, +"квартирант" + броненакладка, что скажете? Все же дверь Н 10В второй степени взломостойкости, соответствует ли этому такое замковое решение или как-то дополнить? А по наружной двери если нижний КЕРБЕРОС 111.21.309/5/1 также + дополнительно бронепластина усиленная 5мм с шариками,,+ девиаторы доработанные, а вверх Барьер-Премьер c такой же пластиной, то защитной шторки от нижнего замка на Барьер Премьер уже не получится? И нужен ли замок-блокиратор в таком случае?
Аватара пользователя
Мельников
Сообщения: 1244
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 15:46
antispam: 4

Re: Как усилить существующую дверь

Сообщение Мельников »

Доброе утро!
Я Вам предлагал в качестве внутренней двери модель К-10В, а не Н-10В. Н-10В в проём не уберётся.
А по наружной двери я что то не вижу у Вас замка с ручкой?
С уважением,
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
Анд

Re: Как усилить существующую дверь

Сообщение Анд »

Понял, осознал, думаю. Спасибо!
Анд

Re: Как усилить существующую дверь

Сообщение Анд »

Тогда вариант для Н-1011: нижний двухсистемный Cisa 57.766 с дополнительной бронепластиной 5мм с шариками+ накладка на цилиндр DiSec BD16D, а верхний-Керберос 111,21,309/5/1 с дополнительной бронепластиной 5мм с шариками +девиаторы и вертикальные ригеля.Нужен ли сюда замок-блокиратор? Внутренняя дверь К-10В: Мотура 54Y919MK (насколько надёжен в эксплуатации и чем рекомендуете защитить дополнительно?) Просьба просмотреть еще разок и дать совет от профессионала. С уважением, благодарю, Андрей
Аватара пользователя
Мельников
Сообщения: 1244
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 15:46
antispam: 4

Re: Как усилить существующую дверь

Сообщение Мельников »

Доброе утро!
Для Н-1011 нужны длинные ключи, а у С-57.766 ключи будут короткие. Предлагаю СISA-57.966. Блокиратор Барьер-КАРЕ на ваше усмотрение. А вот во внутреннюю дверь можно будет установить С-57.766 (там ключей по длине хватит).
Замок во внутренней двери достаточно будет защитить бронепластиной 2мм, а цилиндровый механизм этого замка - броненакладкой (на всякий случай можно установить защиту КВАРТИРАНТ).
Про замок МOTTURA напишу в личку.
С уважением,
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
Анд

Re: Как усилить существующую дверь

Сообщение Анд »

Большое Вам спасибо за внимание, помощь и все советы по подготовке заказа. С уважением, Андрей
Аватара пользователя
Мельников
Сообщения: 1244
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 15:46
antispam: 4

Re: Как усилить существующую дверь

Сообщение Мельников »

Пожалуйста. Обращайтесь, если что будет не понятно.
С уважением,
главный инженер ООО "НЕМАН"
Сергей Мельников
Ответить