Страница 1 из 1

Еще одни испытания закончились

Добавлено: 19 сен 2008, 08:41
Павлов В
Наконец-то закончились испытания дверей Н-7 и Н-7М на соответствие требованиям ГОСТ 31173-03 по эксплуатационным показателям и надежности. На моей памяти это самые длительные испытания. Начались они в марте этого года, а закончились только в сентябре.
Двери получили 1-й (самый высший) класс по сопротивлению теплопередаче, воздухопроницаемости и звукоизоляции. В процессе испытаний на безотказность выдержали 500000 циклов открывания-закрывания. Хочу обратить внимание читающих на то, что двери оснащены петлями Неман! Поэтому теперь могу рекомендовать потенциальным заказчикам устанавливать их на двери нашего производства.
Вот сам сертификат.
Изображение

Добавлено: 25 сен 2008, 13:09
Павлов В
Сегодня утром на завод привезли дверь, которая проходила сертификационные испытания по ГОСТ 31173, в т.ч. на безотказность. Меня очень интересовало состояние петель, износ их рабочих поверхностей. Немного переживал, думал, что может быть 500000 циклов это предел... Разобрали дверь, убрали смазку и я даже растерялся. Практически новые петли!
Вот фото нижней полупетли на дверном полотне. "Проседания" не было , даже краска на торце полупетли не стерлась! А ведь на эту полупетлю приходится 2/3 массы дверного полотна.
Изображение
Следующее фото. Подвижная ось верхней петли. Видимой выработки нет.

Изображение
И последнее фото. Нижняя полупетля на дверной коробке. Состояние отличное.
Изображение
Стало интересно сколько же циклов открыть-закрыть надо сделать что бы петли вышли из строя? Наверное миллион.

Добавлено: 05 ноя 2008, 08:24
Павлов В
Наконец-то получил протоколы испытаний наших дверей на сопротивление теплопередаче, звукоизоляции и воздухопроницаемости. Теперь можно опубликовать реальные цифры. Звукоизоляция-47дБ (по ГОСТ 31173 не менее 20дБ). Значит наши двери обеспечивают звукоизоляцию в 2 раза лучше, чем требует ГОСТ.
Сопротивление теплопередаче-1,05 градС/Вт, по требованиям ГОСТ 31173 только 0,4 градС/Вт. Т.е. двери проводят тепло в два раза меньше, чем определяет ГОСТ. Для сравнения. СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" для широты Москвы устанавливает сопротивление теплопередаче для окон 0,45-0,6 градС/Вт. Значит наши двери и показатели "оконных" нормативов превышают в 2 раза.
Последний показатель это воздухопроницаемость. По ГОСТ 31173 при перепаде давлений перед и за дверью в 100 Па воздухопроницаемость двери не должна превышать 27 м3/(ч х м2). На испытаниях наши двери показали 4,58 м3/(ч х м2). Это означает, что они пропускают в 6 раз меньше воздуха, чем "разрешает" ГОСТ.

Добавлено: 05 мар 2009, 14:54
Vlad71
А петли на ваших дверях и так называемые петли БАРК имеют что-то общее???

Добавлено: 05 мар 2009, 15:02
Павлов В
Vlad71 писал(а):А петли на ваших дверях и так называемые петли БАРК имеют что-то общее???
Конечно общее есть, ведь это же петли. И те и другие состоят из 2-х половинок ("полупетель"), соединенных осью.

Добавлено: 05 мар 2009, 15:06
Vlad71
Ваши петли и петли БАРК - одно и то же???

Добавлено: 05 мар 2009, 15:29
Павлов В
Vlad71 писал(а):Ваши петли и петли БАРК - одно и то же???
Нет. Петли разные.